海水領域 SeaFishZone

 找回密碼
 立即註冊
查看: 3006|回復: 5
打印 上一主題 下一主題

水冷唔凍 [複製鏈接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2014-7-20 13:33:25 |只看該作者 |倒序瀏覽
師兄:請幫忙!小弟兩星前買咗部什嘜大陸水冷,前晚發現温度長維持29.3度,壓縮泵長開一
,於是関機數小時再開返機,結果都是一樣,請問點算?


Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙發
發表於 2014-7-20 15:35:03 |只看該作者
本帖最後由 puikwong 於 2014-7-20 15:37 編輯

水多。呢部機唔夠你用

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

論壇元老

板凳
發表於 2014-7-20 18:02:40 |只看該作者
幾多L水,部机幾多匹
美法,一幢,皇帝×2,澳洲仙,太后,藍仙,火焰,檸批,石美,天王仙,馬

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

地板
發表於 2014-7-21 19:34:51 來自手機 |只看該作者
可能Sensor有事

Rank: 6Rank: 6

5#
發表於 2014-7-22 11:47:26 |只看該作者
1.做唔做到降溫,做到的話,入水后有無左右搖部機,排出冷水箱內空氣,通常Sensor裝在水箱頂部,有氣Sensor就接觸唔到水就感應唔到水溫.
2.降到溫,但時間要很久的話,水泵流量有無過大或過小,會唔會買細咗部機,水箱有氣.
3.完全降唔到溫,要看機头有無運行(是機头唔係風扇)有行的話,睇吓散熱吹出的風熱唔熱,唔熱就是漏咗雪種(有喉位爆咗,要燒過焊入雪種很麻煩)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

6#
發表於 2014-8-1 00:14:45 |只看該作者
samlok 發表於 2014-7-22 11:47
1.做唔做到降溫,做到的話,入水后有無左右搖部機,排出冷水箱內空氣,通常Sensor裝在水箱頂部,有氣Sensor就接觸 ...

多謝各師兄提供!原來爆雪種,老細叫返去換部機
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

Archiver|手機版|SeaFishZone 海水領域™

GMT+8, 2024-5-15 15:23 , Processed in 0.027987 second(s), 10 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部