海水領域 SeaFishZone

 找回密碼
 立即註冊
查看: 3718|回復: 2
打印 上一主題 下一主題

水冷一問 [複製鏈接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

樓主
發表於 2020-5-28 22:37:56 |顯示全部樓層
本帖最後由 小魚毛 於 2020-5-28 22:38 編輯

溫控問題,試o下重啟溫控先:按'set'掣十秒,直至display顯示1~1.5數值,唔洗理呢個數值,再按set'掣一次,display會再顯示目前溫控探測到的溫度(閃動),再按上下掣調較到正確溫度,等待五秒,數值停止閃動。溫控就會記錄低呢個數值。

說明書都有講,TR10, 15, 20 三部機都係咁較;
https://trademarkaquatics.co.uk/ ... nual-us-version.pdf
睇翻Changing Temperature Display 嗰 Part。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙發
發表於 2020-5-30 09:55:11 |顯示全部樓層
Teco 呢款機其實好襟用。
我部TR15畀100L RT缸用,set 25.5度,全年唔熄機,一年洗機一次。
開缸11年,入廠換過一次雪種,到而家都仲用緊,家用冷氣機都無佢咁襟!計翻其實低用過其他平價水冷好多!!

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
發表於 2020-5-31 11:57:17 |顯示全部樓層
本帖最後由 小魚毛 於 2020-5-31 11:57 編輯
benny033 發表於 2020-5-30 11:14
但我有朋友話TK麻麻地TR堅襟,經過今次我會錫住佢!!

其實關鍵在於你點用部機。
廠方指TR15最大處理水量係800L,而實際o既制冷力:
Tank 350 liters > low to 15°C
Tank 500 liters > low to 10°C
Tank 800 liters > low to 5°C
以香港o既
氣候,降5度水溫根本無意思,所以佢實際有效水量係500L 以下。我用佢呢推100L 缸,只係用佢有效制冷力o既20%,唔用到部機咁盡,慳電、減少嘈音熱氣滋擾,部機亦都襟用好多,咁就係貴買平用。

所以將廠方講o既最大處理水量打折,計佢1/4或者1/8,咁你部機就會襟用好多。


當然,定期洗隔塵網,每年清洗內膽積聚o既垃圾,係必然o既指定動作。

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

Archiver|手機版|SeaFishZone 海水領域™

GMT+8, 2024-5-2 23:42 , Processed in 0.031442 second(s), 9 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部