海水領域 SeaFishZone

 找回密碼
 立即註冊
查看: 4327|回復: 8
打印 上一主題 下一主題

水冷設置問題 [複製鏈接]

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2020-5-6 10:11:14 |只看該作者 |倒序瀏覽
魚缸:側漏 (約60l)水冷:1/3機
水冷泵:1200l/h

1.我水冷set26度,27.5著機,降到26度,眼望住佢5分鐘內已經升返26.5度,到水冷顯示27.5度時我兩枝溫度計都仲係顯示缸水26度,

2.我將水泵閘細流量,著機次數密左同埋制冷時間短左,但係都係果頭降,幾分鐘內已經升上26.5,

咁既情況係個泵唔夠流量定流量大過頭?水冷係放魚缸隔


補充內容 (2020-5-6 10:27):
補充,水冷泵係頭倉經完水冷係上水倉(即尾倉)


Rank: 7Rank: 7Rank: 7

沙發
發表於 2020-5-6 11:41:32 |只看該作者
唔使諗太多,呢排天氣熱啫。如果太陽照到個缸就搵野隔下。

但係水冷泵可以既話就放尾倉啦,入水冷既水應該要係最乾淨既,免得有污物積左喺水冷機入面
RT: 24吋(W) 14吋(D) 12吋(H)

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

板凳
發表於 2020-5-6 12:53:33 |只看該作者
60L用1/3匹機?牌子型號?

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

地板
發表於 2020-5-7 01:48:45 |只看該作者
leemanho 發表於 2020-5-6 11:41
唔使諗太多,呢排天氣熱啫。如果太陽照到個缸就搵野隔下。

但係水冷泵可以既話就放尾倉啦,入水冷 ...

好,放假搞搞佢

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

5#
發表於 2020-5-7 01:49:36 |只看該作者
arfaifai 發表於 2020-5-6 12:53
60L用1/3匹機?牌子型號?

買大左預升級用得返😂😂😂奧凌咋

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

6#
發表於 2020-5-8 00:50:10 |只看該作者
奧凌係電子水冷機,50L水魚缸用,我之前1呎方缸都係用佢,電子水冷唔係用壓縮機制冷,無話係幾多匹數,所以唔知1/3機怎樣計出來,記得好似係200w用電,簡直係平買貴用,耗電大而制冷弱,有心玩的話用部mini200 1/13匹機就制冷快靚正

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

7#
發表於 2020-5-12 13:51:57 |只看該作者
奧凌都有壓縮機。


不過佢啲QC有幾好就真係難講。

如果樓主部機係新買。就考慮換個水泵先,1200L對1/3匹機呢講係比較細,大啲會穩陣啲。

不過如果之前用開無事,咁就試o下洗洗個泵同部水冷,特別係你個水冷泵放頭倉,會硬食好多污糟嘢,積落部機o既膽就會影響制冷效能,我自己就會一年洗一次機,搬部機入廁所駁條水喉去入水口,出水口另駁一條喉去馬桶,開大水喉,夠力o既話就會沖出好多污糟嘢,如果條水喉力度唔夠,就要打側部機倒翻膽入邊啲水出呢。

如果換泵洗機都無用,咁或者會係部機o既內置溫控探頭壞咗,無保養無代理又唔曉DIY,就要搵o下有無ching幫手搵溫控。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

8#
發表於 2020-5-12 14:05:38 |只看該作者
hide0116 發表於 2020-5-7 01:49
買大左預升級用得返😂😂😂奧凌咋

其實一般廠商所指o既冷卻水量係計到好盡,實際有效o既處理水量應該打個五折,所以你呢部其實只可以處理到150L  o既水量,再加上大陸廠習慣報大數,你升級o既新缸唔好大過120L,否則換過部水冷會更實際。

不過就算海利都係幾年貨仔,奧凌可以用到幾耐就更難講,所以樓主最好有定兩手準備。

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

9#
發表於 2020-5-12 18:11:22 |只看該作者
唔該晒咁多位,我借左朋友個2000l/h水泵,問題解決晒了
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

Archiver|手機版|SeaFishZone 海水領域™

GMT+8, 2024-11-1 07:28 , Processed in 0.021301 second(s), 9 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回頂部